概 述
EtherCAT是目前工业以太网中一种主流的总线通讯协议,相比传统的工业以太网,有着配置简单、实时性强的优点。 NJ系列运动控制器是欧姆龙最新款的运动型PLC,其基于EtherCAT的运动控制功能非常强大,性价比高,越来越广泛的应用于锂电、3C、新能源等复杂多轴控制的场合。
应用特点
EtherCAT总线的应用具有以下几个特点:
调试步骤
举个栗子
下面我们以欧姆龙NJ-501系列运动控制器与雷赛步进电机的EtherCAT控制为例,来简要说明EtherCAT在运动控制当中的配置与程序应用。
步骤1:硬件连接
使用NJ-501控制器与雷赛步进电机相连接,详细操作如下:
说明:
步骤2:将设备描述文件DM3E-556.xml复制到编程环境对应的安装目录OMRONSysmacStudioIODeviceProfilesEsiFilesUserEsiFiles下。
步骤3:编辑程序
打开Sysmac Studio软件,新建工程,选择对应型号的控制器和软件版本
在配置和设置——EtherCAT 主站下添加节点
在运动控制设置当中,点击轴设置,然后右击添加轴,设置轴参数,如图所示:
设置单位换算设置:
设置速度参数
设置回原点方式
步骤4:编程、联机运行
在工具栏的编程下方,选择POU--程序--Program0--Section0,添加程序
程序编写完成之后,就可以在线运行了:
编译程序,然后设置通讯连接,联机、下载程序,
NJ-501系列内置了众多的MC运动控制函数,可用于EtherCAT伺服的原点复归、JOG运行、定位控制,以及插补、同步、电子凸轮等高级运动控制。
触发程序的Enable可以实现对电机的使能操作,触发hms可以触发驱动器的回原点,触发moveabs可以触发驱动器的绝对位置运动。