1、定时器指令功能使用



在TIA博图中,定时器指令分为IEC定时器和S7定时器

IEC定时器:本质为FB程序块,使用时间变量的数据类型为Time

S7定时器:可使用数量由CPU的参数决定,使用时间变量的数据类型为S5Time

IEC定时器:



IN:目标的输入

Q:目标的输出

PT:预设定时器动作时间

ET:当前时间值

逻辑使用:当IN有信号输入时,此时ET会在IN有输入的情况下一直计时,当ET计时的时间与PT预设的时间值一致的时候,才会使得定时器触发,Q才会有信号输出。



S7定时器:



S:定时器启动输入信号

TV:预设定时时间

R:定时器复位信号

Q:定时器输出信号

BI:当前时间值(BI 编码)

BCD:当前时间值(BCD码格式)

逻辑功能使用:当S有输入时,也就是S输入端变成1,那么就开始计时,等到计时时间与预设时间一致时,Q就会有输出,而此时如果R端有输入,那么就会复位当前Q的信号。



两种定时器的比较:

IEC定时器:延时时间使用TIME类型,允许的延时时间长,本质为FB块,使用数量仅受CPU 能够存放程序量大小限制

S7定时器:延时时间使用S5TIME类型允许的延时时间短,受CPU的参数明确限制。

2、计数器指令功能使用



在TIA博图中,计时器指令也分为IEC计时器和S7计时器

IEC计时器:



CU:计数输入

R:复位输入

PV:预制计数器的值

Q:计数器状态

CV:当前计数器值

逻辑功能使用:当CU每检测到一个额外的信号上升沿,CV计数+1,当计数达到与PV相同时,则Q输出信号,而当R信号输入时,那么就会复位掉当前计数并使得Q信号断开。

S7计时器:



CU:计数输入

S:用于预设置计数器的输入

R:复位输入

PV:预制计数器的值

Q:计数器状态

CV:当前计数器值

CV_BCD:当前计数器值(BCD 编码)

逻辑功能使用:当CU每检测到一个额外的信号上升沿,CV计数+1,直到计数达到最大值“999”,当S端从0变成1的时候,那么会直接将PV值赋值到CV中,使得Q接通。如果输入 CU处为“1”,则即使没有检测到信号沿的变化,计数器也会在下一扫描周期相应地进行计数。

只要计数器值大于0,输出 Q 的信号状态就为“1”

如果计数器值等于0,则输出 Q 的信号状态为“0”

而当R信号输入时,那么就会复位掉当前计数并使得Q信号断开。

3、触发器指令

TAI博图中使用到的触发器指令只有两种:RS和SR



SR指令:



满足下列条件时,将置位操作数“TagSR”和“TagOut”:

    操作数“TagIn_1”的信号状态为“1”。

    操作数“TagIn_2”的信号状态为“0”。

满足下列条件之一时,将复位操作数“TagSR”和“TagOut”:

    操作数“TagIn_1”的信号状态为“0”,且操作数“TagIn_2”的信号状态为“1”。

    操作数“TagIn_1”和“TagIn_2”的信号状态为“1”。

RS指令:

满足下列条件时,将复位操作数“TagRS”和“TagOut”:

    操作数“TagIn_1”的信号状态为“1”。

    操作数“TagIn_2”的信号状态为“0”。

满足下列条件之一时,将置位“TagRS”和“TagOut”操作数:

    操作数“TagIn_1”的信号状态为“0”,且操作数“TagIn_2”的信号状态为“1”。

    操作数“TagIn_1”和“TagIn_2”的信号状态为“1”。