[三菱] QJ71C24N 与 FX3U-485-BD 通讯

[复制链接]
查看99803 | 回复0 | 2024-3-15 15:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式


要求:客户现场需要 Q 与 FX3 系列进行 10 个 D 数据的数据交互。要求读取 FX3U (D1000——D1009),将数据写入 FX3U 的(D1100——D1109)。

一. 硬件配置

三菱 Q 系列:Q61P, Q38B, Q03UDVCPU, QJ71C24N。三菱 FX3U:FX3U-32MT/ES, FX3U-485-BD。图片:




二. 编程软件

GX WORKS2。

三. 系统接线



四. FX3U 参数与程序编写

① FX3U 端只需要设置成以下参数。多台 FX3U 与 Q 通讯,设置不同的站号即可。

② FX3U 的 D1000-D1009 数据监视。


③ FX3U 的 D1100-D1109 数据监视。


五. 三菱 Q 系列参数与程序编写

① QJ71C24N 开关设置

② 支持工具设置

③ 禁止数据回拨传送

④ 具体程序

⑤ (数据监视)读取的 FX3U 数据放入 D1410 开始的数据中。

⑥(数据监视)将D1450-D1459 的数据写入 FX3U 的 D1100-D1109 中。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则