Q系列以太网模块MC协议通讯设定
前言:
最近常有客户致电我司,咨询Q系列的以太网模块与上位机通讯该怎么进行设置使用,我司工程师特作此例来说明,以便大家参考借鉴哦。
QJ71E71-100支持的常用协议:
①MELSOFT协议(与三菱产品通讯,例如GOT触摸屏等)
②MC协议(上位机通讯,例如视觉等)
③SLMP协议(上位机通讯,例如视觉等)序列号为 15042 以后才能使用
④通讯协议支持功能(作客服端与条形码等通讯)序列号为 15042 以后才能使用
⑤固定缓存方式(固定缓冲通信向对象设备收发数据)
01 硬件配置
Q系列:Q61P,Q03UDVCPU, Q35B
02 具体参数设置步骤
(1)新建工程
(2)新建智能功能模块。参数——I/O分配设置
(3)参数——网络参数——以太网(设置网络类型,起始IO号等)
(4) 双击运行设置弹出一下窗口(设定通讯数据代码是二进制还是ASCII码,始终OPEN等待,IP地址,选择允许RUN中写入)
(5)双击打开设置弹出一下窗口
协议:常用TCP方式
打开方式:Unpassive服务器,本站端口号设置4999,其他默认设置
(6)写入PLC然后断电重启,或者复位PLC
03 参考文献
《Q系列编程手册》
《Q系列以太网用户手册》