01、客户反馈

客户汪先生向我司技术部门反映JE-B伺服在旋转机械结构上做往返旋转定位时,伺服会出现来回抖动现象,用手触碰机构也会引起同样的现象,最终导致伺服报警。

我司技术人员首先通过电话与客户进行沟通,对客户调整伺服的过程进行了初步了解,分析其旋转机构与伺服属于直接同轴连接。

随后,技术人员赶往客户现场进行进一步的沟通与指导。

02、现场指导





03、软件进行调整

接下来向大家展示调试程序的过程,如在之后的操作中遇到相似的问题,也可以尝试使用该方法进行解决。

使伺服在机械结构上做来回定位,来回定位可以用软件进行(即放大器指令方式),也可用 PLC让伺服进行(即用户指令方式)。速度需在 200r/min 以上,加减速时间需在 5S以下,单行程暂停时间需在 200MS 以上。

1

放大器指令方式

Part.

1
PA21 设为1,使一键调整功能处于有效状态。
Part.

2
PA08 设为3,使自动调谐模式处于手动调整状态。

Part.

3

点击软件中菜单【调整】→【一键调整】→【开始】,此时已进入自动一键调整等待进度条完成,完成后会弹出调整后更改的相应参数,点击【更新】→【轴写入】,至此已完成一键调整。

*调整过程中我们可以打开软件中菜单【调整】→【调谐】,来观察一键调整过程中软件给我们实时调整的参数。



2

用户指令方式

Part.

1
使用软件自身菜单中的【测试运行】→【定位运行】来实现伺服电机的来回定位。


Part.

2

软件定位运行窗口显示如下:



对应输入好相应参数后单击【正转 CCW】或者【反转 CW】伺服即开始进行来回定位。注:勾选好来回定位后,切记重复模式的选择一定要与正转或反转按钮方向对应。
软件定位时,JE-xxB伺服需将PC05修改为0010,调整完后需改回0000;J4-xxB伺服需把 SW2-1开关切到ON的位置,调整完后需切回OFF位置。

伺服调整完后切记要用【控制模块】软件将已调整好的伺服参数读至【控制模块】 并保存且写入【控制模块】 ,否则下次开机【控制模块】会将伺服参数再次写入伺服,导至调整参数无效。

另:JE-xxA的驱动器软件定位无需上述操作。