[西门子] 使用PLCSIM Advanced仿真博途PID

[复制链接]
查看17818 | 回复0 | 2024-3-11 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇文章说到,PLCSIM Advanced很强,强大到可以仿真很多东西,那么这篇文章就来说说如何仿真PID。

使用方式请参见这一期文章

S7-PLCSIM Advanced使用入门


    准备

    1.1_需要使用到一个LSim仿真库,没有的同学请关注公众号并回复Lsim

    下载LSim_LIB_V3_0_0,此版本是V14,更低版本可以下载V2_0_1版本。如图一。



    图一

    使用方式

    2.1_打开博途,右侧点击库,然后打开库,找到对应的库,将其打开即可。如图二。



    图二

    2.2_在博途项目树,程序块中,点击添加新块,选择组织块,添加一个循环中断组织块。如图三。



    图三

    2.3_点击工艺对象,新增一个工艺对象,选择PID,创建一个PID_Compact。如图四。



    图四

    2.4_参数配置,此处以温度为例,CPU重新启动后激活Mode选择为自动模式,如图五。



    图五

    2.5_Input/Output参数,需要更改为Input和Output。如图六



    图六

    2.6_其余参数可以根据自己需要自行更改。此处只更改两个设置

    PID块调用

    从左侧工艺指令中找到PID,打开Compact PID,找到PID_Compact块,拖到循环中断中,单个实例选择刚才创建的PID_Compact_1实例。如图七



    图七

    仿真块调用。将LSim_PT1拖入循环程序中,并创建实例。如图八



    图八

    PID和仿真块参数填写。将PID_Compact_1的输出参数Output填写到LSim_PT1的输入参数Input。将LSim的输出参数Output填写到PID_Compact_1的输入参数Input中。如图九。



    图九

    下载仿真测试。将程序下载进PLC中并运行PLC

    打开工艺对象,选择调试,并打开调试界面并监控。如图十



    图十

    打开PID_Compact_1的背景数据库,在Setpiont中设定一个数值。如图十一。



    图十一

    此时,可以针对这个PID进行预调节,如图十二。



    图十二

    如果调节完成,则会显示系统已调节如图十三



    图十三

    预调节有条件,过程值过于接近设定值,则无法进行预调节,具体要求可参见F1帮助,在此不做详细叙说。

    接下来则可以进行精确调节,精确调节时间较长,可能需要稍微等待一会。如图十四



    图十四

    调节完毕,一样显示系统已调节。但是要做一步"上传PID参数"。如图十五



    图十五

    上传完成之后,按钮左边变成绿色。如图十六



    图十六

    此时PID参数已经整定完成,并以整定的PID参数来运行这个PID。


小结:PID参数也可以放到HMI上做整定,官方也有这个详细说明,此处不再做详细说明去实现这个做法。包括自整定,都可以放到上位机上去做。