自来水厂的送水泵房的主要设备是阀门和水泵,配套压力测量和流量检测。
阀门安装在水泵的出水口,防止水锤效应,损害水泵。
在自控系统要求中,我们一般设置水泵启停和阀门进行关联,当启动水泵时,我们不急于打开水泵,当水泵启动完成后,延迟开阀门;在水泵停止时,我们先关闭阀门,再停泵。
某水厂送水泵房6#泵90KW,当水泵启动后,延迟45秒(时间可调整),然后再开启阀门。
当系统切换到联动模式
水泵停止,先关闭阀门。
通过了延时时间继电器实现: