[西门子] FA技术 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制

[复制链接]
查看93209 | 回复0 | 2024-3-7 07:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!

欢迎收看《菱机妙用》栏目!

本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!

本期看点

    RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制

01

看点

RD78G配置文件模式

连接MR-J5-G伺服实现PP控制

视频介绍

RD78G运动模块备有CC-Link IE TSN网络主站的功能。因为能作为网络的主站使用,所以能连接伺服放大器、远程I/O、支持TCP/IP通信设备等,实现构建高灵活度的系统。

作为常规站使用时可连接最多120台伺服放大器(配置文件模式)。

本视频就配置文件模式连接MR-J5-G伺服的使用方法做说明。



系统配置




设备名称

型号

OS版本

运动控制模块

RD78G16

09 09 20以上

伺服

MR-JET/J5-10G

B2以上

编程软件

GX-Works3

软件版本1.080J以上


参数设置

①在导航栏选择[参数]-[模块参数]

②选择详细设置



③ 从部件一览-AC通用伺服拖拽MR-J5-G配置到网络。

④ 选择详细显示-取消在配置文件模式下使用站的“运动管理站”的勾选。



⑤刷新点数设置,在此输入伺服与PLC交换的数据地址范围。设置⑥PDO映射模式中所需点数以上的RWr及RWw,设置的RWr点数需大于14,RWw点数需大于21。

⑥点击PDO映射设置,在此设定伺服与PLC交换数据的PDO地址。





点击确定,完成PDO设置



⑦完成设置后,单击“反映设置并关闭”



⑧刷新设置-详细设置



⑨PLC与伺服刷新用软元件设置

参考程序

①伺服ON程序



② 原点回归



③模式选择