在以下部分中,将在组织块“Main” 中调用 SCL 函数块“SCL_Best_before_date” 并互连输入和输出参数。
调用 SCL 函数块
下图显示了 SCL 函数块的调用:
① SCL 函数块在内部读取 CPU 的系统时间,并根据当前日期和输入的保质期限(年数)计算“保质期”的年份。
② 计算出的保质期年份为一个整数值在输出参数中输出。 将计算出的值存储在变量“Best_before_date” 中。
③ 在输入参数中输入保质期限(年数)。 将保值期限的值存储在变量“BBD_Duration” 中。
要求
已编写了程序块“SCL_Best_before_date” 并打开组织块“Main” 。
步骤
要调用程序块,请按以下步骤操作:
将 SCL 函数块“SCL_Best_before_date” 拖放到组织块“Main” 的程序段 3 中。
将显示“调用选项”对话框。
2. 单击“确定”确认创建背景数据块。
3. 双击数据块“Global_DB” 并定义整型变量“BBD_Duration” 。
4. 单击组织块“Main” 中的输入参数“Duration” 并选择“Global_DB” 。
5. 将整型变量“BBD_Duration” 分配给输入参数。
6. 在输出参数“Best_before_date_Output” 的操作数占位符中输入文本“Best_before_date” 。
7. 要定义变量,需选择具有文本“Best_before_date” 的操作数占位符并按下组合键 <Ctrl+Alt+I>。
8. 创建具有以下属性的变量:
– 区域: "Global Memory"
– 地址: "MW2"
– 数据类型: "Int"
– PLC 变量表: "Tags Best before date"
9. 保存项目。
结果
在组织块“Main” 中成功插入了程序块“SCL_Best_before_date” 的调用。