设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-200 SMART CPU输入/输出接线图
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-200 SMART CPU输入/输出接线图
[复制链接]
80203
|
0
|
2024-2-21 08:18:38
|
显示全部楼层
|
阅读模式
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅
19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
图1. CPU SR20接线图
图2. CPU SR40接线图
图3. CPU CR40接线图
图4. CPU ST40接线图
图5. CPU SR60接线图
图6. CPU ST60接线图
数字量输入接线
图7. 漏型输入接法 图8. 源型输入接法
对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。如下表所示:
S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图7)或源型(图8),只要每一组接成一样就行。
对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。
数字量输出接线
图9. 源型输出 图10. 继电器输出
晶体管输出只能接成源型输出(图9),不能接成漏型,即输出为24V。
继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。
继电器输出点(图10)接直流电源时,公共端接正或负都可以。
对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。代表24VDC传感器电源输出
来源:网络,版权归原作者,侵删
<<长按加好友
领超值电气资料
分享好文点这里
戳↓阅读原文,更多电工、PLC干货免费学
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
admin
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』