-----------正文-干货----------
第一步:建立变量
在变量表中建立变量 @TestConnection@ForceConnectionState 和 @TestConnection@ConnectionState, 其中 TestConnection 为与 PLC 通信的连接名称,如下图所示:
需要注意的有以下3点:
第一点:变量@TestConnection@ForceConnectionState 和变量 @TestConnection@ConnectionState 的变量类型为 DWORD;
第二点:连接选择需要查看或设置通信状态的 PLC 连接,本例为 TestConnection;
第三点:变量的地址需设置一个未被使用的地址,本例中使用 DB40000.DBD0及 DB40000.DBD4,访问方式选择 <绝对访问>。如下图所示:
@TestConnection@ConnectionState 变量用来显示与当前 PLC的连接状态,为1表示通信正常,为0表示通信中断。
@TestConnection@ForceConnectionState 变量为0时则将与 PLC的连接设置为断开状态,为1时则将与 PLC 的连接设置为连接状态。此处为了使与 PLC 的连接状态默认为连接状态,可将该变量起始值设为1。如下图所示:
第二步:至此即可通过变量 @TestConnection@ForceConnectionState 和 变量@TestConnection@ConnectionState ,来控制和查看与 PLC 连接的状态,如下图所示: