测试环境:Win10、力控7.2SP3、SmartV2.5、ST20 PLC Smart200 PLC通过TCP/IP与力控通讯,实现数据交互。1-Smart200配置1.1-程序下载
PLC IP为192.168.2.1将电脑IP修改为同一网段下。
通信接口为电脑与200Smart通讯的网卡,这里要设置一致
以上配置完成后即可下载程序到PLC。
1.2-添加变量
在状态图表中新建几个变量,用于与力控通讯监视使用
2-力控配置2.1-配置IO设备
双击打开IO设备组态,选择西门子下的Smart200 TCP协议,双击打开进行配置
1)输入设备名称
2)输入PLC IP
3)我的是7.2SP3版本,我记得老版本这里是10.00、10.01如果是老版本的软件这里要修改一下,否则无法通讯。
2.2-配置通讯数据
在数据库组态中关联PLC中的变量。
以V0.0为例 寄存器类型:VS寄存器 偏移地址:V几 数据类型:8位-VB、16位-VW、32位-VD 按位操作:勾选-V偏移地址.数据位、不勾选-VB偏移地址
2.3-组态测试
使用文本控件-->模拟量输入-->选择数据库中的变量。运行组态
3-视频演示
自己录的有杂音,选择性观看
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3054853912278843400