本人第一次用三菱,使用FX1n用GX developer编写SFC指令,但不知道为何最后一项工序完成后不能跳转回S0,请大家帮我看看,谢谢!最后结尾处具体程序如下:
LD M31
SET S40
STL S40
OUT Y014
OUT Y015
OUT Y012
LD X04
OUT T7 K500
LD T7
RST S0
RET
END
举报
多谢,斑竹帮忙。
斑竹说的对啊