PC与S7-200的自定义通信协议实现

[复制链接]
查看2765 | 回复1 | 2006-3-27 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

PC与S7-200的自定义通信协议实现

  

  1)协议功能

  实现读/写I,Q,VR,M区功能,读最大数据量为246(255-9)个字节,写数据量最大为255字节,帧格式为16进制形式,对于其他功能可以在SBR3中添加相应实现代码。

  注:a)写数据量受PLC的VB区大小和指令限制,协议可以实现1个字的操作

  b)写IB区后实际上输入的是脉冲信号,不能保持

  C)地址/数据都是高位在前,低位在后

  

  2)帧格式(fig1)

  

  错误代码定义

  写命令成功――00

  帧格式错误――01

  帧校验错误――02

  超时错误――03

  

  3)协议流程

  实现以上协议的程序流程(fig2)。

  

  4)变量说明

  M31.0帧头标志(一帧的起始)

  M31.1接收到一帧标志

  T37通信超时计时器(5秒)

  VB1401-1699接收到的命令帧

  VB1700-发送缓冲区(VB1700为响应帧的大小,VB1701-1955为发送数据)

  VD2000(vb2000-2003)接收缓冲区的指针(指向VB1401开始的数据区域)

  VW2004接收字符计数器

  VB2006接收到的命令帧的BCC值

  VW2007命令帧长度

  VD2010(vb2010-2013)响应帧的指针变量(指向VB1701开始的数据区域)

  VB2014响应帧的校验值

  VB2015错误代码

  VD2020(vb2020-2023)I/Q/VB/M源地址

  VD2024(vb2024-2027)读/写操作地址

  VD2030(vb2030-2033)偏移地址中间变量

  VW2034循环指令的Index变量

  VW2036求校验数据大小变量(帧长度减去2即bcc校验和结束符)

  

  5)程序模块说明

  MAIN主程序

  SBR0通信初始化(调用子程序1)

  SBR1缓冲区初始化

  SBR2命令帧分析(命令帧无错,调用子程序3,否则调用SBR4)

  SBR3组织响应帧并发送到串口

  SBR4发送错误响应帧(错误代码为00时表示写操作成功)

  INT0接收中断程序(在缓冲区存放命令帧,要求前一命令帧已经处理完)

  INT1发送完中断程序(调用SBR1清空缓冲区)

  

  6)调试界面

  作者写的一个与S7-200PLC调试工具的界面(fig3)。在参数设置中可以设定发送间隔和发送次数,显示可设置为16进制或ASCII码方式。

  

  作者写的一个与串口调试工具的界面(fig4),可以发送16进制字符串和ASCII码字符串。在参数设置中可以设定发送间隔和发送次数。

  

  7)结束语

  上位机软件用了通信控件:spcomm(免费控件,很好注册),在DELPHI下非常好用(用它进行文件传输的结果也比较满意)。试验表明本协议的实现在可靠性、实时性和通信数据量上基本满足了上位机数据采集的需要。

  

  Name:施奇峰 E-mail:nuststeven@263.netstevenboy@163.net

  TEL:025-4312851Addr:南京理工大学自动化研2000Date:2001/9/20

  

  注:本文为施奇峰所作,版主杜学强协助对图片进行了整理,感谢施奇峰的奉献。

  

  顺便说一下,各位网友好的帖子中若有图片,不便直接发布,可发至xq-du@yeah.net,本人非常荣兴地为您服务,以便网友得到更大收益。请发纯文本文件,每个图片直分别作成GIF格式文件并标明图号,在文本中标记各图的位置,每篇至多3个图片。谢谢!
lthlycyj | 2009-4-4 23:35:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!!!\"\"