PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 1253|回复: 0

【讨论】CONCEPT中模拟量如何强制

[复制链接]
发表于 2010-2-28 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
?? 在CONCEPT的模拟调试中,模拟量输入现在没有信号,可以象开关量一样进行强制吗?我觉得应该有这种功能,但不知道怎么设置,求助各位!!! ????1 From the main menu, select Online and then the Reference data editor menu command.  2 Enter the variables to be displayed in the dialog box marked RDE Templates.  3 To set the value highlight the Disable check box, and enter the desired value.  4 The RDE template can be saved under a unique name.  To do this, invoke the RDE main menu option and select the Save template as… menu command.  Note: Several RDE templates can be invoked at once. To do this, invoke the RDE main menu option and select the Open template... menu command. ????老大,不行啊,在RDE Template中模拟量的Disable不能设置,是暗的, ????在模拟器上就可以调整啊:plc32.exe ????to 昨日重现,  模拟量的调整,与Disable是无关的 ????谢谢各位,我在试下看,但我记得用模拟器时PC是不能和PLC建立连接的,我记错了吗?? ????用模拟器就是模拟PLC啊,模拟器与CONCEPT之间用MODBUS TCP通信,在RDE中是不可以改变模拟量输入(3开头)的值的! &
.....查看全部

以上是引用“CONCEPT中模拟量如何强制” 时间:2006-8-18 16:21:00
用信号发生器