[西门子] 【讨论】求助三菱PID应用

[复制链接]
查看844 | 回复0 | 2010-2-28 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助三菱PID应用?? 各位同仁:   我现在有一24路温控,但参照编程手册的PID用法使用PID调节,效果不理想;有哪位大虾有成功的应用案例?能否给小弟发一份程序,将不胜感激!   E-Mail:wangdong@sssetech.com.cn
以下是对《求助三菱PID应用》的回复:??? ????建议不要用自动调谐,人为设定P I D ????楼上的兄弟,为什么不能自动调谐功能,请指教! ???? 请教三菱PID应用   1qiu@avl.com.cn ????哪位高手能帮我 ????要搞好自动调谐经验:  1、不要在常温就开始自动调谐;  2、视系统情况将自动调谐所得P×1.5至2、I×2至4、减小D值。  3、输入值5至10平均;  4、加热功率适当,电压稳定;  5、用SSR输出,PWM周期2至10秒。  在下用FX2N、FX1N温度控制48路,自动调谐,温度精度在±0.5℃内。 ????建议用自动调谐,关键是整定时环境与应用时环境尽量接近,这样整定出来的PID参数才有意义。手工设定、调整工作量太大。


.....查看全部

以上是引用“求助三菱PID应用” 时间:2007-4-24 10:30:00
你可以看我发表的PID研讨结果 http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=43&ID=3172&replyID=3172 希望能给你帮助