『7x24小时有问必答』
PLC 选型里最常见的一幕:点位表对完了,柜子图纸也画了,装完通电才发现这台不带模拟量、那台没有高速输出,只能换型号返工。简思 SFa/SFm/SFg 三个系列后缀看着相近,功能差别不小,这篇把主推的 8 个控制器型号参数一次理清。

选型就三步:先定输出类型,再定 IO 点数,最后看特殊功能。

第一步,继电器还是晶体管。MR 结尾是继电器输出,MT 结尾是晶体管输出。动作频繁的负载选 MT,开关频率不高、负载类型杂的选 MR,别纠结。

第二步,看 IO 点数。
- 10 点级:SFa-1008MR / SFa-1008MT(10 入 8 出)、SFa-1010A2122(10 入 10 出)
- 16 点级:SFa-1616MR / SFa-1616MT(16 入 16 出)、SFg-1616A6100(16 入 16 出)
- 24 点级:SFa-2424MR(24 入 24 出)

第三步,特殊功能对号入座。
- 要模拟量:SFa-1010A2122,2 路 4-20mA 输入 + 2 路 4-20mA 输出
- 要网口和压力变送器:SFm-1008A1-1E-P,1 路网口 + 1 路集成压力变送器,1 路 5V 脉冲最高 250K/s
- 要多轴脉冲:SFg-1616A6100,6 路 5V 脉冲,五代产品,3 路 485 可做主从
- 纯逻辑控制:SFa-1008/1616 的 MR、MT 都行

一般做法是先问负载动作频不频繁:频繁就晶体管,不频繁就继电器,比对着点位表挑型号快得多。

常见坑,对照着排一遍:
1. SFa-2424MR 不带模拟量也不带脉冲输出,纯 24 点继电器机型,要脉冲得上 SFm 2424 系列(4 路脉冲)。
2. SFm-1008A1-1E-P 没有高速输入,CAN 也不支持,但网口和压力变送器是独一份。
3. SFa-1008/1616 的 MR/MT 不带模拟量、不带高速输出,别拿去做带模拟量采集的活。
4. 点位、轴数不够再往上加:SFa-1008A2MT、SFa-1616A2MT、SFa-2424A2(24V/5V 脉冲)、SFm-2424A4000/A4100/A4102/A4120/A4122/A4200。

通信方面,双 485 系列第 1 路做从机 A1B1(支持程序下载),波特率 19200、EVEN 校验;第 2 路做主从机 A2B2,9600、NONE。程序用状态帧 PLC 编程软件,SFa 选 JS-SFa,SFm 选 JS-SFm,SFg 选 JS-SFg。

选型时最容易漏的就是特殊功能这一列,先对功能再对点数,能少走不少弯路。点位、轴数、模拟量、网口这几项定下来,型号基本就锁定了。