PID 移植
STEP 7-Micro/WIN SMART V3 (3.2 版)允许您将 STEP 7-Micro/WIN SMART (2.8 版)或 STEP 7-Micro/WIN SMART V3(3.0 版)的工程及组态迁移至 S7-200 SMART G2 系列。
S7-200 SMART G2 与 S7-200 SMART一样,支持16路PID控制,支持模拟量输出及PWM输出。
PID 向导移植
在“文件”(File) 菜单功能区的“操作”(Operations) 部分,单击“迁移”(Migrate) 按钮,或者按下 Ctrl+M 快捷键组合,选择需要迁移的项目。
图1.迁移选项
说明 :
只有使用 STEP 7-Micro/WIN SMART(2.8 版)或 STEP 7-Micro/WIN SMART V3(3.0 版)创建的项目才能迁移到 3.2 版。对于在 STEP 7-Micro/WIN SMART(2.8 版)之前版本中创建的项目,需要在 2.8 版 中打开并保存,然后将其迁移到 STEP 7-Micro/WIN SMART V3(3.2 版)。
迁移完成后,CPU 版本将更新至 S7-200 SMART G2。信号板和扩展模块的迁移,请参考S7-200 SMART G2 迁移和S7-200 SMART 与S7-200 SMART G2硬件对比。

1)如果要迁移的PID向导使用V2.8版本软件和固件创建的,那么迁移后PID功能和V2.8版本一样,下载后可以直接使用。
V2.8版本指令 V3.2版本指令
2)低版本(V2.7及以下)PID项目,在V2.8版本软件打开并保存,但未在V2.8版本软件中修改过PID向导,迁移到V3.2版本软件后如果不需要修改PID向导,则迁移后和之前功能一样,下载后可以直接使用;
V2.8版本指令 V3.2版本指令
如果需要修改PID向导,修改后编程界面会提示:“该POU包含一个或多个对参数化子例程的无效引用,是狗更新所有块调用参数?“
点击“是”会自动更新引脚参数,ErrorCode处需要添加一个字节的地址。