抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

三菱 PLC 之间怎么通信,可以 modbus 通讯,非常方便

                           主站
1.png
通讯数据格式:
     1、 数据长度:8 位
            校验方式:偶校验
            停止位长度:1 位
            波特率:38400
            H/W 类型:rs485
             转换后为 H10A7
2.png

2、协议:
      选择协议:modbus
        主从站设定:主站
        rtu/ascll 模式:rtu
3、从站相应超时时间:300ms
4、播报延迟:300ms
5、请求间延迟:300ms
6、重试次数:10

3.png
                               从站
从站数据格式

1、 数据长度:8 位
            校验方式:偶校验
            停止位长度:1 位
            波特率:38400
            H/W 类型:rs485
             转换后为 H10A7
2、协议
        选择协议:modbus
         主从站设定:从站
         rtu/ascll 模式:rtu
3、从站本站号:1 从站的站号一定要设
  
4.png
   其他需要使用的通信可以都写在主站下边是使用的例子

5.png
ADPRW   S     S1 S2 S3 S4/DS  
S 为从站站号
S1 功能码     H10 表示寄存器写入
S2 起始地址
S3 数据数量
S4/D 写入或读取起始地址或寄存器