最近很多工程师们在使用GX Works3软件连接FX5U或者R系列PLC的时候会遇到一个“可编程控制器的用户认证功能未启用”报警,使用旧版软件却可以正常连接,这是因为软件更新了一个新的功能——用户认证功能。
用户认证功能主要防止没有权限的用户非法访问安全工程。
那么我们在出现“可编程控制器的用户认证功能未启用”的报警时该如何处理呢?
我们可以启用用户认证功能,路径如下:在线》用户认证》可编程控制器的用户认证启用
需要特别说明的是,FX5U使用了用户认证功能一定要保管好密码,用户认证功能的密码是整个PLC最高级别的安全密码,如果密码丢失,我司暂时没有找到清除认证信息的办法。
此外从客户反馈情况来看,FX5U使用用户认证功能会对网络第三方设备产生影响。 通过启用并设置用户认证功能处理该报警,而且给PLC增加了安全性,防止未登录的用户进行访问。
此外,我们还可以用户认证模式切换对GXWorks3软件中的用户认证模式进行关闭,在GX Works3软件未打开工程的情况下,通过下列路径进行关闭:视图》用户认证模式切换
在弹出的用户认证模式切换框中对用户认证模式进行关闭。如若不需要用到用户认证功能,建议Works3软件的用户认证模式选择禁用。
以上就是本次关于GX Works3软件连接PLC时弹出 “可编程控制器的用户认证功能未启用”报警的处理说明,如有疑问,可留言或致电我司。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。