FX系列可编程打印功能实现

硬件配置:FX2N-16MR-001(可编程主机) + FX2N-232-BD(串行通讯板)

微型打印机(RS232接口):EPSON:TM-T90

打印机默认通讯协议:9600BPS 8Bit 1Bit 无较验位

可编程通讯设置 MOV H0C81 D8120

因微型打印机处理的是8位的数故 LD M8000 OUT M8161

将打印字符放在数据区中 如D100-D200

打印功能实现语句如下:

LD M8000 RS D100 K100 D200 K0

LD M73 SET M8122(M73打印触发指令)