快速判别变频器好坏一法:用MF -47表的R×1K档

[复制链接]
发表于 2008-11-9 12:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

快速判别变频器好坏一法


用MF -47表的R×1K档分别测量变频器的输入端子R、S、T,应有一个明显的充电过程。过几分钟后再分别测量输出端子U、V、W,同样有一个充放电过程。充 电结束后表针应指在几百KΩ以上,阻值越在越好。然后可以放心通电试验检查其他功能和性能。但此法只适合10KW以下的变频器,对于10KW以下的还有待 验证。
此法可以快速安全地甄别出变频器内部模块及主电路是否有短路或断路现象。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-9 17:55:00 | 显示全部楼层
请教大侠,用数字表又如何的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 17:28:00 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 18:25:00 | 显示全部楼层
嗯,这个也不错嘛。
只是
可以直接量输出晶体管的正反向电阻,更快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 23:22:00 | 显示全部楼层

不错,请问一下你工作多少年了??

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-14 17:39:00 | 显示全部楼层
[em05][em05]