请教大家一个问题:有两套S7-400和两套S7-300PLC,怎么能实现多台上位机都可以对他们进行监控。方案如何做。需加那些硬件。目前是通过5611(400)PROFIBUS(300)各控制各的.,不能相互控制。
wzw1103 | 2008-5-5 20:16:00 | 显示全部楼层

用MPI网行不行,给每一台上位机分配一个MPI地址

zhogt | 2008-5-5 21:48:00 | 显示全部楼层
\"\"!!
sbh080428 | 2008-5-6 10:34:00 | 显示全部楼层

我也想知道,上位机pc也可以通过mpi通讯吗,我总以为mpi只能plc——plc间通讯。

wx910287 | 2008-5-6 18:03:00 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,学习下。
TLCSY | 2008-5-6 19:45:00 | 显示全部楼层
[em50][em50]
240540085 | 2008-5-7 11:29:00 | 显示全部楼层

学习一下

edwin | 2008-5-9 08:42:00 | 显示全部楼层

用s7-profibus就可以,所有的PLC上位机都连到总线上,设置好地址就可以了。

zhc1964 | 2008-5-9 10:37:00 | 显示全部楼层

如果CP5611是连接到MPI接口,则只需将MPI网连通,重组站地址即可。也可通过增加CP342-5和CP443-5ProfiBus模块通过CP5611连接。