组态王工程打包运行的问题

[复制链接]
查看1074 | 回复5 | 2013-4-26 22:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,组态王制作的工程在运行环境中能与三菱PLC通讯,但经过打包后不能与三菱PLC 通讯,不知是什么原因?是不是我打包没有作好,请问该如何进行一个工程的打包(请举一个例子)我用的是组态王6.53版本,期待佳音!
loveplc | 2013-4-26 23:18:17 | 显示全部楼层
看下通讯控件啊,是不是丢失了
yangminghua6 | 2013-4-27 22:27:51 | 显示全部楼层
谢谢loveplc的回复,我把三菱PLC的通讯控件(MelsFx2.dll)一起打包的,不知把它放到C:盘根目录还是桌面上打包?
loveplc | 2013-4-28 10:30:43 | 显示全部楼层
windows32 文件夹下面吧
yangminghua6 | 2013-4-28 23:52:34 | 显示全部楼层
谢谢,我先试一下先。
yangminghua6 | 2013-5-2 22:11:25 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢大家。