[分享]PLC电池的更换

[复制链接]
查看2983 | 回复6 | 2008-1-24 00:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

在PLC中存放用户程序的随机存储器、计数器和具有停电保持功能的辅助继电器均用锂电池保持着状态。电池的使用寿命大约是5年,当电池的电压逐渐降低到一定程度时,PLC基本单元上电池指示灯会亮,提示用户要更换电池了。更换电池时先给PLC充电1分钟以上,然后在3分钟之内更换电池。

步骤:

1、在更换电池前,先备份PLC的程序;

2、在拆装前,应先让PLC通电15S以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在电池断开后,该电容可对PLC做短暂的供电,保护数据不丢失。)

3、断开PLC的交流电源;

4、打开基本单元的电池盖板;

5、取下旧电池,换上新电池,盖好电池盖板。

更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟,时间过长,会丢失数据。

faye1024 | 2008-1-24 09:23:00 | 显示全部楼层

请问,有时候电池有电,但PLC断电超过一个月,会发生丢失数据的情况

我说的是西门子S7-300。请问,电池在PLC断电的情况下能保存数据多长时间?

pxbcdm | 2008-1-24 15:53:00 | 显示全部楼层
现在都用MMC卡啦
kbckzq | 2008-1-27 20:51:00 | 显示全部楼层
看看,知道怎么搞了。
qaz123456 | 2008-2-5 16:10:00 | 显示全部楼层
学习了,一定要断电更换吗?能否带电更换。
wgsjzit | 2008-2-5 22:28:00 | 显示全部楼层

之前有同事也是带电更换,没出现什么异常,但按操作规范最好是断电更换。

lthlycyj | 2009-3-19 20:17:00 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦