『7x24小时有问必答』
Hello,大家好!我是小小柯,自动化行业的电气工程师。
一.相关配置
1.小编这里使用的是汇川H5U系列PLC、MD290变频器、MD500-ECAT通讯扩展卡。
二.操作步骤
1.在汇川官网搜索“MD500-ECAT”,找到通讯配置文件,下载MD290变频器的XML文件。
2.在右侧工具箱处右键“EtherCAT Devices”导入设备XML文件。
3.导入成功会弹出“导入成功,重启软件后生效!”按照操作重启即可。
4.双击右侧导入的文件“MD500_1Axis_V1.07”,会自动添加到左侧EtherCAT配置下面。
5.双击左侧新添加的EtherCAT配置,在“过程数据”这里可以配置输入/输出参数。在I/O功能映射这里,会将刚刚配置的输入输出参数进行自动映射,此时要注意变量类型。
6.添加变量,编写程序,输入频率,控制变频器运行。注意:设定频率为1000,则变频器控制面板显示10.00。
三.相关问题
1.如何在过程数据中添加参数配置?
举例:添加变频器启动加速时间和减速时间
步骤:
1.打开汇川手册《MD500-ECAT EtherCAT通信扩展卡用户手册-CN-B03》,找到通讯相关功能码。
2.在软件界面点击“过程数据”→“输出”,此时上方的“增加”按钮会变成绿色,点击“增加”。
3.通过索引和子索引找到对应的功能码,点击“确定”即可,会进行自动映射。
四.结语
      如果大家对汇川PLC编程、机器人、伺服、变频器等自动化相关的项目感兴趣,可以关注小编,一起进行技术交流与学习。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!