【求教】计数器

[复制链接]
查看634 | 回复2 | 2012-3-29 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso__16280427201899452974_2:}目前我遇到这个情况,因为对编程也不是很熟练,所以怎么想也没解决问题


这我们公司设备上,在料冷却完成后会进行下步动作,这个冷却过程我们是靠计数器来代替时间定时器控制的,当完成后取下降沿输出其他顺序动作,现在有个动作需要提前到冷却完成前一秒就开始动作,就当做计数器设定为n次,现在想取出计数器n-1这个触发信号,不添加其他计数器和定时器的前提下,怎么取出这个信号
loveplc | 2012-4-3 11:20:23 | 显示全部楼层
那就用接点比较指令 LD>= ,先取到计数器的值,就可以了
tianjian972 | 2012-4-6 11:27:55 | 显示全部楼层
loveplc 发表于 2012-4-3 11:20
那就用接点比较指令 LD>= ,先取到计数器的值,就可以了

谢谢老大,我先试试我们编程软件比较特殊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦