设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
›
PID回路的正作用/反作用与阀门类型的关系 ...
返回列表
发新帖
PID回路的正作用/反作用与阀门类型的关系
[复制链接]
1039
|
0
|
2012-2-5 16:23:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本文的阀门部分的例子由西华大学郑萍教授提供。 PID的正/反作用指的是PID的输出与反馈之间的关系,在开环状态下,增加PID输出导致反馈增加,减少PID输出导致反馈减小的是正作用;相反增加PID输出导致反馈减小,减少PID输出导致反馈增加的是反作用。
比如电加热温控系统,增加加热功率会导致被控对象的温度升高,停止加热会导致被控对象的温度降低,这就是一个典型的正作用系统。同样是温控系统,制冷则恰恰相反,压缩机的输出功率增加,导致被控对象温度的降低,压缩机停止工作,会导致被控对象温度的上升,这就是反作用系统。
正作用时PID的增益应取正数,反作用时增益应取负数。
调节阀(执行机构)也有正作用和反作用。调节阀分为气开阀和气关阀。
气开阀属于正作用,其给定信号0~100%对应阀门开度0~100%。
气关阀属于反作用,其给定信号0~100%对应阀门开度100~0%。
下面举例说明调节阀类型与闭环系统正作用、反作用的关系。
【例1】 一个控制蒸汽加热系统的气开阀在系统的入口。
在热损耗一定的状况下,增加阀门的开度导致被控对象温度升高,减小阀门开度导致被控对象温度降低,这是一个正作用的系统。
采用FB58功能块, 设定值和反馈值均为温度,比例增益为正值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定0~100%,断气或PLC停机状态下,阀门全关。
【例2】一个气关阀控制蒸汽压力系统(阀在压力系统的出口)。
在进气压力一定的状况下,增加控制器输出,导致阀门开度减小,系统压力增加。减小控制器输出,导致阀门开度增加,系统压力减小,这是一个正作用系统。
采用FB41功能块, 设定值和反馈值均为压力,比例增益为正值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定100~0%,断气或PLC停机状态下,阀门全开。
【例3】一个气开阀控制一个蒸汽压力系统(阀在压力系统的出口)。
在进气压力一定的状况下,增加控制器输出,导致阀门开度增加,系统压力减小。减小控制器输出,导致阀门开度减小,系统压力增大,这是一个反作用系统。
采用FB41功能块, 设定值和反馈值均为压力,比例增益为负值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定0~100%,断气或PLC停机状态下,阀门全关。
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
kiejin
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』