PLC与计算机的连接

[复制链接]
查看3621 | 回复9 | 2007-11-28 07:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

PLC与计算机的连接有以下3种。

1. 使用计算机的RS232C端口与PLC的编程口直接相连。
2. 通过网络、与其他站点的PLC进行通信。
3. 通过调制解调器,与远程的PLC进行通信。

1. 使用计算机的RS232C端口与PLC的编程口直接相连的情况


①设置PLC的通信条件。

关于PLC通信条件设置的内容,请参照各PLC的相关硬件手册。
请预先将PLC与计算机的通信条件相符合。


②利用计算机的RS232C端口、与PLC的编程口1:1连接。

连接方法根据各PLC而不同。

·计算机与FP10、FP10S、FP5、FP3相连接时

计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC
RS422电缆型号 :50cm AFP5520, 3m AFP5523
RS422/232C适配器型号 :AFP8550
RS232C电缆请使用市场销售的直接型电缆。

·计算机与FP1相连接时

计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC

RS422电缆型号 :50cm AFP15205, 3m AFP1523
RS422/232C适配器型号 :AFP8550
RS232C电缆请使用市场销售的直接型电缆。

·计算机与FPΣ、FP0、FP-M、FP-C、FP2、FP2SH相连接时

计算机 => RS232C电缆 => PLC

RS232C电缆型号 :3m AFP8513

·计算机与FP10SH相连接时

计算机 => RS232C电缆 => PLC

RS232C电缆型号 :3m 9P-9P AFC85853, 25P-9P AFP85813

③请利用[工具]菜单中的[通信设置]将通信条件与PLC相一致。

详细内容请参阅通信设置。

2. 通过网络与其他站号的PLC进行通信的情况

例)计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC1 => 网络 => PLC2

计算机 => RS232C电缆 => PLC1 => 网络 => PLC2

计算机与PLC1相连接,通过网络与PLC2进行通信。

①设置PLC的通信条件。

关于PLC通信条件设置,请参照各PLC的相关硬件手册。

请预先将PLC与计算机的通信条件相符合。

②利用[工具]菜单中的[通信设置],将通信条件与PLC1相一致。

详细内容请参阅通信设置。

③执行[在线]菜单中的[通信站指定]。

(在利用MEWNET-H的情况下,也请同时指定网络阶层。)

3. 通过调制解调器与远程的PLC进行通信的情况。

例)计算机 => RS232C电缆 => Modem1 => 公用电话线路 => Modem2 => PLC2

①首先启动附带的工具软件[Modem连接],设置计算机与Modem的通信条件。

(本软件的通信设置仅有端口No.有效。)

详细内容请参阅[Modem连接]的帮助文件。

②然后进行与上述的RS232C连接及网络连接相同的步骤。

mariongao | 2007-11-28 10:31:00 | 显示全部楼层
ding
q303w | 2007-11-29 16:05:00 | 显示全部楼层

我太穷了

todd6 | 2008-5-31 12:24:00 | 显示全部楼层
相当好啊
kirawoo | 2008-5-31 12:42:00 | 显示全部楼层
来学习...
huaixuezhi | 2008-5-31 23:11:00 | 显示全部楼层
学习一
liangjianlo | 2008-6-1 00:59:00 | 显示全部楼层
最主要是怎么做联机线阿
aojian007 | 2008-6-3 10:58:00 | 显示全部楼层

顶一下啊!学习了不少东西啊

yinqiangxt | 2010-7-20 20:26:00 | 显示全部楼层
现在的笔记本没有RS232的接口了 要买一个USB-RS232的转接头,最好是全兼容的
匡永祺 | 2010-7-23 14:23:00 | 显示全部楼层
进来学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则