威纶通触摸屏-使用PLC来控制触摸屏画面切换

[复制链接]
查看71198 | 回复0 | 2025-1-17 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
“ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-如何使用PLC来控制触摸屏画面切换”

           

文章中使用的是离线模拟测试的与实际使用PLC测试没有什么不同,一个是手动在触摸屏输入值一个是在PLC修改值

效果展示:






主要步骤:

1.创建一个PLC控制用来控制画面切换

2.创建几个画面

3.模拟测试

1.创建一个PLC控制用来控制画面切换

1)点击【元件】-【PLC控制】


   

2)点击【新增】给这个控制命名便于我们阅读,控制类型选择【切换基本窗口】,勾选【换页后地址数值归零】,设置换页的地址【D100】当前画面号自动规划地址为【D101】,点击【确定】



3)点击【关闭】完成PLC控制创建   



2.创建几个画面

1)创建四个画面,画面编号分别是10、11、12、13



2)在每个画面上放置一个数值输入元件【D100】和数值显示元件【D101】,这个主要是方便我们测试用



3.模拟测试

1)点击【工程文件】-【离线模拟】   



2)点击D100,输入11后点击【Enter】



3)点击【Enter】后,可以看到画面由10号画面切换到11号画面,并且D100里面的值变成了0,D101的值变成了11


   

4)我们再试另一个画面,点击D100,输入12后点击【Enter】



5)点击【Enter】后,可以看到画面由11号画面切换到12号画面,并且D100里面的值变成了0,D101的值变成了12



以上就是本篇的全部内容感谢大家的观看,谢谢!