[电工&电子] 为什么DCS系统热控单点接地,电气两点接地?

[复制链接]
查看21156 | 回复0 | 2024-10-29 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式


我的知识星球来了,专业的电力行业知识分享平台!
点击上方蓝字,加入我的知识星球,可以同步下载更多原创视频!


现场中常用的屏蔽手段是采用屏蔽电缆。使用屏蔽电缆时,应注意进入DCS的信号电缆应采用单点接地的方式。当屏蔽电缆有中继点时,在中继处应注意屏蔽层的连续性。为保证屏蔽层一点接地,屏蔽层外应有良好的绝缘性能。对于多芯对绞屏蔽电缆,每对对绞线外应有单独的屏蔽层,以防止对绞线之间产生感性耦合,对绞线的屏蔽应是彼此绝缘的,电缆外还应有总屏蔽层和绝缘层。现场中磁屏蔽的一般做法是将信号电缆敷设在铁制槽盒内,或者将信号电缆穿入铁管。

电气专业将接入DCS的电气信号电缆屏蔽层在设备端和DCS机柜端分别接地,这与热工专业规定电缆屏蔽层需集中一点接地的要求不一致。但根据《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》规定,当采用静态保护时,采用屏蔽电缆,屏蔽层宜在两端接地。故电气与热工专业对于电缆屏蔽层接地的规定产生了矛盾。

对于通过电容耦合的电场干扰,一点接地即可降低干扰电压,发挥屏蔽作用。对于通过感应耦合的磁场干扰,传递信号的屏蔽双绞线两线上感应的干扰电压接近相等且方向相反,在应用回路中是互相抵销的。但采用两端接地方式时,外部干扰电流产生的磁场在屏蔽层中感应产生一个与外部干扰电流方向相反的电流,这个电流起到抵销降低干扰电流的作用,也可以产生屏蔽作用。可是两端接地时,如果两端地电位不一致(在地网流过暂态电流时),则将在屏蔽层中产生一个附加电流,这个电流将在屏蔽电缆中信号线产生干扰电压。

热工自动化设备比较分散,就地设备处的屏蔽层都要接到全厂公用地困难较大,且仪表及控制系统信号绝大多数是低频信号,低频信号接地的原则是单点接地,以避免形成接地回路。正是由于两点接地的这种“有利”和“有弊”之间的矛盾,电气规程规定高频信号较多的电气电缆屏蔽层宜在两端接地,但热工专业规定电缆屏蔽层需在控制柜处集中一点接地。

现为了保证DCS卡件不受地电位不一致导致的干扰电压的影响,已规定所有进入DCS的信号均应采用单点接地的方式。



本平台所发表内容,标原创内容为本人原创,转载请联系开白。转载和分享内容只以学习为目的,仅供参考,不代表本平台认同其观点和立场。如有侵权,请联系删除,欢迎各位同行加微信epengcser,共同交流学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则