阅读模式
在近日举行的危化品重大危险源企业专项检查督导行动动员部署视频会议上,应急管理部党委委员、副部长刘伟对重点县专家指导服务作出指示:要针对当前库存高、开停车频繁等风险,聚焦石油储备库、大型储罐区、开停车等,开展针对性的分类指导服务,强化风险管控。
5月11日,正在贵州省贵阳市息烽县开展指导服务的危化品重点县专家组对当地报停的贵州开磷新能源有限公司LNG储罐进行突击检查。
专家组一行进入LNG储罐现场实地核查了储罐的物料液位状态和安全阀等现场安全措施情况,然后到控制室重点查阅了DCS系统、可燃气体报警系统和监控监测设施等。
专家检查发现,该企业虽已停产,但是LNG储罐存有的大量物料(约120立方米)基本处于失控状态,已构成重大安全生产事故隐患。
专家组表示,该储罐目前存在的主要问题包括:
01DCS系统断电,存有物料的LNG储罐监控、监测设施停用;02可燃气体报警系统、消防报警系统断电停用,一旦发生泄漏或火灾,无法及时报警;03LNG储罐安全阀超期未检,是否处于失效状况无法判定;04LNG储罐物料进口气动阀门无气源,处于停用状态;05LNG储罐区部分仪表接线未使用防爆接头;06LNG装车使用金属软管,违反了LNG装车应使用装车臂的规定,且装车区没有可燃气体报警仪。
断电的消防报警系统
超期未检的安全阀
存有LNG的储罐专家组现场要求企业陪检人员立即对DCS系统和可燃气体报警系统进行供电,并要求企业认真履行安全生产主体责任,把检查出的问题整改到位,坚决制止隐患扩大蔓延。