[电工&电子] 做电工这么多年,第一次遇到这样的漏电方式,简直活久见!

[复制链接]
查看49 | 回复0 | 昨天 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

有网友分享,循环水站照明,第一回路不定时跳闸,摇绝缘是0.05兆欧,接地了。上次已经查出是从第二个灯到加药棚这段接地,我估计是这一段的埋地电缆出了毛病。

首先断开加药棚电缆出地接线盒处电缆,摇上侧正常,说明棚内回路没问题,摇下侧接地。

再打开开第二个灯的接线盒,水流出来了,原来此处进水了,将端子排擦干,把线拆下来,测量电源侧绝缘为6兆欧,测到加药棚的线绝缘为9兆欧,将线在端子排上固定好,再测绝缘为0.06兆欧!


又将线从端子排上拆下来测量,还是6兆欧和9兆欧,测量端子排,竟然是0.06兆欧!

原来端子排竟然漏电,找了两个单个的端子排重新连接,再测试恢复正常。端子排漏电,平生第一次遇到。