S7-200 SMART的Modbus RTU通讯

[复制链接]
查看66043 | 回复0 | 2024-10-19 10:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      
S7-200 SMART集成的RS485端口(端口0)以及SB CM01 RS485/232信号板(端口1)两个通信端口可以同时做MODBUS RTU主站,或者一个做MODBUS RTU主站一个做MODBUS RTU从站,不支持同时做MODBUS RTU从站。

下表为支持的功能码和地址:

功能码

说明

地址范围

做从站时地址

1

读取位

00001至09999

Q0.0-Q31.7

2

读取位

10001至19999

I0.0-I31.7

3

读取字

40001至49999,
400001至465535

V存储器

4

读取字

30001至39999

AIW0
-AIW110

5

写入单个位

00001至09999

Q0.0-Q31.7

6

写入单个字

40001至49999,
400001至465535

V存储器

15

写入多个位

00001 至 09999

Q0.0-Q31.7

16

写入多个字

40001至49999,
400001至465535

V存储器

CPU集成的RS485端口(端口0)以及SB CM01 RS485/232信号板(端口1)设置:

SMB30定义CPU集成的RS485端口(端口0)工作模式,SMB130定义SB CM01 RS485/232信号板(端口1)工作模式。




引脚号

信号

集成的RS485端口(端口0)引脚定义

1

屏蔽

机壳接地

2

24V返回

逻辑公共端

3

RS-485信号B

RS-485信号 B 或TxD/RxD +

4

发送请求

RTS(TTL)

5

5V返回

逻辑公共端

6

+ 5V

+5 V,100 Ω 串联电阻

7

+24V

+24 V

8

RS-485信号A

RS-485信号 A 或TxD/RxD -

9

不适用

10位协议选择(输入)

连接器外壳

屏蔽

机壳接地


SB CM01 RS485/232信号板(端口1)的X20接线端子定义:



Tx/B

RTS

M

Rx/A

5V


1.1硬件软件

S7-200 SMART CPU (固件V02.04)、AM06;

STEP 7 Micro/WIN SMART V02.04;

modbus从站主站模拟器。

1.2硬件配置和设置



硬件配置

S7-200 SMART CPU的IP地址和名称设置如下表和截图所示:

序号

名称

IP地址

1

smart1

192.168.2.3

2

电脑

192.168.2.9




1.3目标

smart1当主站,读取modbus从站模拟器的40001-4003的数据,放到smart1的VB10-VB15。

smart1当从站,VB0-VB5作为从站的40001-4003的数据提供给modbus主站模拟器。

本例只传送3个字,共6个字节数据。

1.4编程

1.4.1 smart1主站编程

第一步:在主程序MAIN中调用

“指令”→“库”→“Modbus RTU Master”→“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG”。






输入参数:

EN:使能输入。

Mode: 0=PPI协议, 1=Modbus协议。

Baud:波特率,支持的波特率见上面的表格。

Parity: 0=无校验,1=奇校验,2=偶校验。

Port: 0=CPU集成的RS485端口(端口0),1=SB CM01 RS485/232信号板(端口1)。

Timeout:主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,允许设置的范围为1-32767。

注意:

1:当2个端口同时作为主站时,Modbus RTU Master为第一个主站,Modbus RTU Master2为第二个主站,2组指令的参数设置一样。

2:Timeout必须设置足够大,保证从站有时间响应。

输出参数:

DONE:初始化完成。

ERROR:有关详细信息,参见下面的故障表。



输入参数:

EN:使能输入。

First:在上升沿时启动,触发读写请求。

Slave:从站地址,地址范围,1-247。

RW:0=读取,1=写入。

Addr:访问从站数据的Modbus起始地址。

Count:10001-19999 和 30001-39999 是只读地址。00001-09999、40001-49999和400001-465535是读写地址。对于输入(1XXXX)和输出(0XXXX)位,最大Count值为1920 位。对于输入(3XXXX)和保持(4XXXX)寄存器,最大Count值为120字。具体还要看通信伙伴的支持数量。

DataPtr:读取或写入的V存储区指针。对于读取请求,此位置是存储从Modbus从站读取的数据第一个存储位置。对于写入请求,此位置是要写入Modbus从站的数据的第一个存储位置。

输出参数:

DONE:FALSE=主站已发送请求并接收从站响应;TRUE=响应完成或 MBUS_MSG/MB_MSG2指令因错误中止。仅当Done输出为TRUE时,Error输出才有效。

ERROR:有关详细信息,参见下面的故障表。

注意:

1:CPU以字节形式读写位数据(地址0xxxx和1xxxx),第一个字节的最低有效位是对应参数Addr的地址,从低位到高位依次排序。

2:MBUS_MSG/MB_MSG2:指令发送请求、等待响应和处理响应通常需要多个扫描周期,EN输入必须接通才能启用发送请求,并且必须保持接通状态,直到Done位返回。

3:同一时刻只能有一条MBUS_MSG或MB_MSG2指令处于激活状态。如果程序启用多条MBUS_MSG或MB_MSG2指令,则CPU将处理第一条MBUS_MSG或MB_MSG2指令,后续 MBUS_MSG或MB_MSG2指令将中止并生成错误代码6。

第二步:选择程序,右键,选择“库存储器”,在弹出的库存储器分配对话框中输入地址。






第三步:编译后下载,运行CPU。

第四步:测试通信

打开modbus从站模拟器的Modbus Slave里的“mbslave”,选择“Connect”



设置指令MBUS_CTRL和SMB30里相一致的参数,点“OK”。



选择“Setup”里的“Slave Definition”。



在弹出的对话框里设置从站地址:2,类型4X,起始地址:0,读取数量:3,点“OK”。



设置40000-40002分别为1、2、3。



注意:此软件地址是从40000开始,40000对应smart的40001。

在smart1的“状态图表”中,给M4.0一个上升沿触发读取,VW10-VW14分别为1、2、3,测试成功。



1.4.2 smart1从站编程

第一步:在主程序MAIN中调用“指令”→“库”→“Modbus RTU Slave” →“MBUS_INIT”和“MBUS_SLAVE”。






输入参数:

EN:使能输入,上升沿触发,只需要触发一次。

Mode: 0=PPI协议, 1=Modbus协议。

Addr:PLC作从站的地址,地址范围,1-247。

Baud:波特率,支持的波特率见上面的表格。

Parity: 0=无校验,1=奇校验,2=偶校验。

Port: 0=CPU集成的RS485端口(端口0),1=SB CM01 RS485/232信号板(端口1)。

Delay:附加字符间延时。在有线网络上运行时,数值为0。如果使用具有纠错功能的调制解调器,则将延时设置为50-100ms之间的值。如果使用扩频无线通信,则将延时设置为10-100ms之间的值。以毫秒为单位,允许设置的范围为0-32767。

MaxIQ:可用于Modbus地址0xxxx到1xxxx的I和Q点数设置为0至256。值0表示禁用对输入和输出的所有读取和写入。建议将MaxIQ值设置为256。

MaxAI:可用于Modbus地址 3xxxx的字输入AI数设置为0至56。值0表示禁用对模拟量输入的读取。

要允许访问所有CPU模拟量输入,MaxAI的建议值如下:CPU CR20、CR30、CR40和CR60为0;对于所有其它CPU型号为56。

MaxHold:可用于Modbus地址4xxxx或4yyyyy的V存储器中的字保持寄存器数。例如:如果要允许Modbus客户端访问2000字节的V存储器,则将MaxHold的值设置为 1000字(保持寄存器)。

HoldStart:指向V存储器中保持寄存器起始位置的指针。

输出参数:

DONE:1=初始化完成。

ERROR:当Done=1接通时,该输出才有效。如果Done=0关闭,则错误参数不会改变。有关详细信息,参见下面的故障表。



输入参数:

EN:使能输入。

输出参数:

DONE:1=MBUS_SLAVE指令响应Modbus请求时,0=未处理任何请求。

ERROR:当Done=1接通时,该输出才有效。如果Done=0关闭,则错误参数不会改变。有关详细信息,参见下面的故障表。

第二步:选择程序,右键,选择“库存储器”,在弹出的库存储器分配对话框中输入地址。






第三步:编译后下载,运行CPU。

第四步:测试通信

打开modbus主站模拟器的Modbus Poll里的“mbpoll”,选择“Connect”。



设置指令MBUS_INIT和SMB30里相一致的参数,点“OK”。



选择“Setup”里的“Read/Write Definition”。



在弹出的对话框里设置从站地址:4,读取类型4X,起始地址:0,读取数量:3,使能读写Read/Write Enabled,点“OK”。



在smart1的“状态图表”中,VW0-VW4分别赋值为1、2、3。



查看主站里的数据为1、2、3,测试成功。



1.5故障查看

1.5.1主站故障

MBUS_CTRL错误代码

错误(十进制)

说明

0

无错误

1

校验选择非法

2

波特率选择非法

3

超时无效

4

模式选择非法

9

端口无效

10

信号板端口1缺失或未组态


MBUS_MSG错误代码

错误
(十进制)

说明

0

无错误

1

响应存在奇偶校验错误:仅当使用偶校验或奇校验时,才会出现该错误。传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。

2

未使用

3

接收超时:在超时时间内从站没有做出响应。可能原因为:与从站设备的电气连接存在问题、主站和从站的波特率/奇偶校验的设置不同、从站地址错误。

4

请求参数出错:一个或多个输入参数(“从站”(Slave)、“读写”(RW)、“地址”(Addr) 或“计数”(Count))被设置为非法值。

5

未启用Modbus主站:每次扫描时,在调用MBUS_MSG之前调用MBUS_CTRL。

6

Modbus正忙于处理另一请求:某一时间只能有一条 MBUS_MSG指令处于激活状态。

7

响应出错:收到的响应与请求不符。这意味着从站设备有问题或错误的从站设备对请求做出了应答。

8

响应存在CRC错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。

11

端口号无效

12

信号板端口1缺失或未组态

101

从站不支持该地址的请求功能:请参见本节开头表格的功能码。

102

从站不支持数据地址:“地址”(Addr) 加上“计数”(Count) 的请求地址范围超出从站允许的地址范围。

103

从站不支持数据类型:从站设备不支持“地址”(Addr) 类型。

104

从站设备故障

105

从站接受消息,但未按时做出响应:MBUS_MSG发生错误,用户程序应在稍后重新发送请求。

106

从站繁忙,拒绝了消息:可以再次尝试相同的请求以获得响应。

107

从站因未知原因拒绝了消息。

108

从站存储器奇偶校验错误:从站设备有故障。


正常通信时,smart1的MBUS_CTRL指令的DONE为1,ERROR为0;MBUS_MSG指令的DONE为1,ERROR为0。

拔出smart1 CPU集成的RS485端口(端口0),测试错误代码。smart1的MBUS_CTRL指令的DONE为1,ERROR为0;MBUS_MSG指令的DONE为1,ERROR为3 (需重新给MBUS_MSG指令的First一个上升沿,否则MBUS_MSG指令的DONE为1,ERROR为0)。

退出modbus从站主站模拟器,测试错误代码。smart1的MBUS_CTRL指令的DONE为1,ERROR为0;MBUS_MSG指令的DONE为1,ERROR为3 (需重新给MBUS_MSG指令的First一个上升沿,否则MBUS_MSG指令的DONE为1,ERROR为0)。

1.5.2从站故障

错误
(十进制)

说明

0

无错误

1

存储器范围错误

2

波特率或奇偶校验非法

3

从站地址非法

4

Modbus 参数值非法

5

保持寄存器与 Modbus 从站符号重叠

6

收到奇偶校验错误

7

收到 CRC 错误

8

功能请求非法/功能不受支持

9

请求中的存储器地址非法

10

从站功能未启用

11

端口号无效

12

信号板端口 1 缺失或未组态


注意:

1:S7-200 SMART未提供现成的Modbus ASCII指令库,需要用户自己用自由口模式编程。

2:紧凑型PLC没有模拟量输入,不支持3寄存器。

3:MBUS_MSG指令被激活时将发送Modbus请求报文帧,如果在Timeout参数定义的时间间隔内主站未接收到从站应答,Modbus RTU主站协议库默认的情况下还会再发送2次Modbus请求报文帧;在最后一次请求报文帧发送后,经过 Timeout参数定义的时间间隔后还未收到应答时,MBUS_MSG指令Done完成位才被设置为1。修改mModbusRetries变量的绝对地址即可修改重试次数。

4:软件使用Modbus功能15写多个开关量输出功能到S7-200 SMART CPU时,需遵守“以整字节地址边界(如Q0.0、Q2.0)开始、以8的整数倍为位个数”的规约。

5:Modbus RTU的保持寄存器以字为单位,1个浮点型数据则由2个字构成。西门子的PLC遵循“高字节低地址、低字节高地址”的规约,可能不能识别以西门子格式表示的浮点数。如果HMI软件无法处理这种浮点数,则可在S7-200 SMART CPU中编程将存入保持寄存器区的浮点数的高“字”和低“字”互换。

6:S7-200 SMART CPU作为Modbus RTU从站时,不支持广播命令

7:CPU端口用于Modbus通信时,无法再将其用于任何其它用途,包括与HMI的通信。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则