[电工&电子] 驱动报警时触发PLC故障缓冲器报警的原因及案例

[复制链接]
查看51151 | 回复0 | 2024-10-8 16:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1

PROFIdrive诊断功能

如果SINAMICS驱动通过PROFINET或者PROFIBUS连接到SIMATIC S7时,可以通过使能“PROFIdrive标准诊断”将驱动的故障或报警传送到S7 CPU的诊断系统中做对应条目的显示,这样驱动的故障或报警也可以通过S7 CPU的LED指示灯以及CPU上的显示屏显示出来。

如果将此功能禁用,则驱动的状态只能通过状态字或者具体的故障或报警代码(例如352报文最后两个字)反馈到S7 CPU,这时需要用户自行编程来做程序中断或者故障显示等功能。

1.1 如何激活PROFIdrive标准诊断



图1-1 诊断激活

在上图1-1中,在已经建立好PLC和驱动的连接之后,双击驱动的控制单元,在下方“常规”→“模块参数”中设置激活通道诊断为“PROFIdrive标准诊断”,编译PLC之后下载PLC,此驱动的PROFIdrive诊断就激活了。

1.2  PROFIdrive报警条目

以PROFINET为例,PROFIdrive中划分了20个条目来代表变频器的故障或报警,如下图1-2所示。



图1-2 PROFIdrive报警条目

当变频器发生故障或报警时,会根据其类型划分到不同的PROFIdrive条目,并在PLC的诊断缓冲区中出现提示。

2

PROFIdrive条目在诊断缓冲区      显示案例



图2-1  外部故障3的报警条目

在上图2-1中,变频器发生外部故障3(已修改为报警类型),在PLC诊断缓冲区中弹出提示“外部测量值/信号状态超出允许范围”。



图2-2 电流限值控制器生效的报警条目

在上图2-2中,当变频器发生A7409报警时(电流限值控制器生效),诊断缓冲区中弹出提示“应用/工艺功能故障”,并提示查看位置、速度、转矩等极限值。

通常在PROFIdrive诊断激活时,即使变频器有故障或者报警,也仅仅是在诊断缓冲区中有提示信息,通常不会影响到PLC和变频器的通讯以及PLC的状态,但是如果发现变频器有故障或者报警时会导致PLC红灯闪烁时,建议将诊断通道关闭,即在“常规”→“模块参数”中设置激活通道诊断为“失效”即可。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则