组态王与FX5U之间无线通讯例程

[复制链接]
查看36810 | 回复0 | 2024-10-1 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
组态王与FX5U

无线通讯例程



本方案是基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为组态王,从站为两台三菱FX5U PLC。在工厂里,组态王和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用西安达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备,来解决组态王与PLC之间的通讯问题。

一、方案概述

无线网络图▼



通过西安达泰电子 DTD435MC方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。

二、测试设备与参数


    主站设备:组态王




    从站设备:三菱FX5U PLC *2台



    达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC *3块



    主从关系:1主2从



    主站通讯接口:Rs232接口



    从站通讯接口:Rs485接口(两线制)



    通讯参数:9600,8,N,1



    供电:9-24VDC



    传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM


三、无线通讯终端-DTD435M

本文中用到的无线通讯终端DTD435M,需要了解详情的可以点击文章最下方的原文链接查看......



四、接线方式

1.PC端与达泰无线设备的接线

PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口与 PC 串口连接。

2.PLC与达泰无线设备的接线

第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口;

第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口。



五、组态王主站设置

打开“组态王例程”文件夹

1. 建立设备

有2个从站,地址分别是1和2







2.数据词典的建立



3.画面的建立



4.数据关联



六、三菱PLC从站设置

1.PLC的设置

将PLC和电脑通过以太网连接,打开三菱PLC编程软件,选择“连接目标—以太网直接连接—通讯测试”



2.PLC站号的设置

选择“参数—模块参数—485串口”



【基本设置】菜单下选择MODBUS协议和串口参数的设定



【固有设置】菜单下只需要设置本站号(从站地址)



3.将程序下载到PLC





七、无线通讯测试

通过组态王画面按钮改变Y点的状态,看对应PLC的Y点是否有输出,如果有输出,表示通讯正常。

通过改变PLC上的X点的状态,在组态王上看对应的X点状态是否和PLC一致,如果一致,表示通讯正常。



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1990261243063877641

以上方案无线通讯测试过程视频呈现▲

八、用户应用


    山东聊城阳谷电缆有限公司,PLC到触摸屏,200米



    大钟农场广源畜牧,多台三菱PLC之间无线通讯,400米



    天津市宝鑫消防设施检测有限公司,三菱FX与Q型PLC之间,30M



    中车集团贵阳车辆有限公司,组态王到PLC,2公里



    兰州方大炭素新材料科技股份有限公司,组态王和PLC之间,300米



    山东沂兴碳素,组态软件和两台移动PLC无线通讯,3千米



    西安交通大学,2台PLC到labview,2公里



    湖北远程铁道科技有限公司,PLC之间无线通讯,500米


九、相关例程
















本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则