组态王与AB820 PLC之间 Modbus TCP/IP无线以太网通信方案

[复制链接]
查看38432 | 回复0 | 2024-10-1 11:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过上位机集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台罗克韦尔AB820 PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。

  在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。



方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰欧美系PLC无线通讯终端---DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。





测试设备与参数

三菱PLC型号:FX5u × 2台

上位机:组态王6.55 × 1台

达泰欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB*3块

主从关系:1主2从

通讯接口:RJ45接口

供电:12-24VDC

通讯协议:ModbusTCP/IP协议

传输距离:100米,1KM



接线方式

1. 电脑与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。



2. PLC与DTD418M接线

用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入AB820的RJ45接口。





组态王配置

1.创建一个工程,输入名称,点击如下图:



2.添加2台PLC,以及相关协议



3. 设置AB820的地址

设备地址格式:192.168.2.16是PLC地址  502默认端口号  1是单位ID  10是超时时间



4. 通讯参数设置(选择默认)

另外一台PLC(192.168.2.17)配置方式相同







组态界面配置

1.数据词典—定义变量







2.画面—创建一个新画面



3. 变量的关联







PLC程序的下载

1. 新建工程,并如下图所示



2. 控制器- Modbus映射。



3. 下载程序到CPU

另外一台PLC(192.168.2.17)配置方式相同





测试方法

1.组态王的指示灯可以实时监测PLC的输入点状态。

2.组态王的按钮可以控制PLC的输出点。