事情经过

今天的第一个白班,刚刚开完早会就接到维修电话,说的是砂光机那里PLC模块信号灯不亮了,整个机器都没有了反应。接完电话,我很快赶到现场,询问现场岗位人员,故障是无缘无故出现的,还是你们操作了某些东西之后就出现的。

岗位人员说,自己没做什么操作,就是按照日常要求对触摸屏及其下方进行清理消毒,做完这些之后,就去准备开机。开机的时候才发现,屏幕上显示PLC连接故障。

我想触摸屏这一块应该跟PLC模块那边的电源没多大关系,就没多想直接就到电器柜那里检查去了。(就是没有多想,才导致的问题)
问题的排查过程

对于这种没有电的故障,到现场第一点肯定是是查找开关的问题,是不是开关坏掉了。我找到控制PLC24v电源的进线开关,开关是闭合的,我用万用表测量了一下开关上方没有电压,闭合后的开关也是好的。老规矩顺藤摸瓜,一级一级往上找就是了。

我顺着开关进线,一直找到了第一个接线端子,看到这里我有点蒙,因为开关进线接到出线的端子排上。端子排其它位置接的都是控制开关跟传感器,这是什么操作,靠传感器给PLC 供电吗?

我想难道是开关是反着用的,下面接进线,上面是出线。于是我又顺着开关下面的线继续寻找,结果开关下面的线是接到PLC模块的进线端,就是给PLC模块供电的端子上。这也就说明开关没有倒着使用,那进线为何为接到出现端子排呢?以前开的时候是谁给PLC模块供电呢?
不知道的要求援

事出反常必有妖,因为才来到这个厂没有多久,对于很多电器设备不是特别熟悉,于是我打电话给老师傅询问这个线路是怎么走的,为啥PLC供电开关的进线会接到出线端子上,老师傅说他也不知道,以前没出现过这样的问题,他也不知道问题出在哪!没办法了,问题出现在自己这个班上了,想办法解决吧!

我把所有的线路都捋了一遍,依旧没有发现那里出现断线或者虚接的,开关电源的输出电压也是非常正常的。既然这里找不到问题,就知道往出线端子外面找找看了。

可是直觉告诉我,问题不可能出现在那里,那里怎么会有电源供电呢?就是这个直觉,让我浪费了不少时间。因为这里实在查不出结果,我走到触摸屏控制台看看,打开只之后我找到出线端子排上的线,问题的答案终于浮出水面。
故障点找到了

我在控制台屏幕下方发现一个钥匙孔,在钥匙孔的里面不是锁芯,而是一个开关。开关的一头连接的正是PLC的电源开关的出线端,而另一头已经脱落没有接线。

很显然,这个脱落的接线头最后走向的应该是开关电源的正极,这有这样才能构成一个完成的供电回路。我把脱落的端子接回去,再一次送电,果然PLC模块的灯亮了。至此,问题终于解决。
总结

本次故障的原因很简单,之所以会浪费那么多时间有三个原因。

第一对于现场设备不熟悉,不知道具体的走线方式,那里有相应的开关节点。比如说,在控制屏的下方设置一个控制PLC模块的电源的开关,这个是我没想到的,以前从没遇到过。

第二现场的接线比较凌乱,很多线都是后来自己接的,没有相应的线号跟端子号,而且所有线扎在一起,查找线路走向的时候十分困难。

第三思维习惯,很多时候喜欢靠直觉,觉得问题不会出在那里,就不往那边去多看一下。很多时候,越是不起眼的地方,越可能是我们排查故障的盲区。

所以以后维修的时候,要多看,多想,多去印证,不放过每一个可能出现故障的点,只有这样,以后的工作才会轻松一些,不然还是忙得直跺脚。

来源:网络。

声明:本资料信息由本公众号从网络收集整理而成,版权归原公司、机构、作者所有。资料仅供学习参考,切勿用于商业用途,本公众号对资料中观点保持中立态度,如涉及版权问题,请第一时间告知删除,非常感谢!