>限时领取-史上最全的各类工控软件资料!
(点击上方红字,免费领资料) 有电友分享说,前一段我们厂有一条皮带,施耐德的软起,在停止中突然转启动,启动电流大导致变压器高压柜过流分闸(安装公司奇葩做法,这条皮带电源加一台断路器直接接在低压母排,没经过低总,所以低总没有过流)。
故障发生不规律,故障第一次发生,就叫同事去将所有的接线挨个紧了一遍,我要求是紧线之后把线拔一下。所以故障发生第二次我没怀疑接线不良。 我和负责这块的电气工程师都怀疑,是皮带启动时警报时间继电器延时闭合点接触不良,或是驱动中继常开点接触不良,做过一些处理后,就叫开机生产。第二天这故障又发生了,由于石灰石储备不足,一发生故障生产车间就叫值班电工高压柜送电继续生产,不给我们处理的时间。
星期天,一上午故障就出现两次,恰逢分管电气的副部长值班,出现第一次故障值班电工就上报副部长,副部长就带着值班电工软起柜在旁边守着,当出现第二次,他们检查也无果,就在停止信号端子和启动信号端子之间加了一根并线(这台施耐德软起使用的两线控制,停止信号端常1,然后启动信号脉冲,软起开始工作,当停止信号端由1变0软起停止)。 停止信号端和启动信号端原来就有一根连接线,仅几厘米长,我们永远不会怀疑到这根连线。巧的是这个故障再也没出现过。前几天,我趁停机检修将加的并线拆掉,设备运行了一段时间了,没出现这个故障。 135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全! 为什么工厂难留住电工,涨工资也没用?老电工说出真实原由今天遇到一个棘手的电路问题,很多老师傅都弄不好,你知道原因吗1平方的电源线最大能过多少安电流?实际上是多大的功率? 来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,菜单栏联系删除
|