SIS系统为什么要和DCS单独设置
返回列表
发新帖
SIS系统为什么要和DCS单独设置
[复制链接]
22618
|
0
|
2024-9-10 10:06:25
|
显示全部楼层
|
阅读模式
生产多年的装置,也加装了自动化控制系统,DCS也平稳运行了这么多年,为什么要加SIS?加了SIS以后费用不少,给企业带来了资金的压力。
安全仪表系统SIS包括了安全型控制逻辑器PES、现场仪表、执行机构等,行业内对安全型控制逻辑器以SIS代称,并不完全合理,从直观上不如10年前说的紧急停车系统ESD更容易理解。
然事实如此,所以标题是SIS为什么要和DCS独立设置,其中的SIS指的是安全型控制逻辑器PES,但下文依旧以SIS开笔。
一、标准规范的角度
目前石化行业和SIS相关的标准主要如下:
(1) GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范
(2) HG/T 20511-2014 信号报警、安全联锁系统设计规范
(3) SH-T 3018-2003 石油化工安全仪表系统设计规范,因这个标准相比于GB50770太老了,所以不参考此规范。
在HG/T 20511里面给DCS的定义如下:
基本过程控制系统 basic process control system:对来自过程的、与该系统相关设备的以及操作员的输入信号进行响应,并产生输出信号使过程及与该系统相关设备按要求方式运行的系统。该系统不应执行安全完整性等级大于或等于1的仪表安全功能。
而SIS是由多个SIF回路组成的,SIF回路的SIL等级为1-3级,根据上述DCS的定义,DCS去执行SIF回路的功能不合适。所以DCS与SIS是独立设置的。
在GB50770-2013里面,则对LOPA分析的洋葱图,如下所示:
从上图可以看出,DCS作为基本过程控制系统和SIS隶属于不同的保护层,如果他们公用的话,则起不到独立的作用,也没法避免与DCS的共因失效问题。
二、安监文件的角度
规范是推荐的,安监文件是要命的。
安监文件和SIS相关的主要是《2014-116号文-国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》,节选内容如下:
从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。
由此可见,SIS的系统与DCS独立设置,不是设计单位想让业主多花钱,也不是设计人员也多一张图多拿一点画图费。
安全型控制逻辑器的独立设置,目前来说大家都已经接受了,深入人心常规设计。对于SIF回路里面的仪表 执行机构,是否应该和DCS的仪表 执行机构独立设置,是大家普遍关心的问题,这个问题欢迎继续关注。
往期推荐
DCS中串级控制的基本原理
油气分离器的工作原理和结构
爆破片与安全阀的几种常见组合方式
减压精馏塔真空不好的原因
一个小小的液位误差,居然引起了超压爆炸
“点赞”是一种美德,“关注”是一种信仰,如果能得到您的“转发”,小编将受到莫大鼓舞!!由于微信平台推送规则改变,如果想要每次都能受到小编推送的文章,欢迎将本公众号设为“星标”。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
saber
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』