DCS报警死区是什么?有什么作用?

[复制链接]
查看30419 | 回复0 | 2024-9-10 08:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例说明,某压力量程为0-1.5MPa,1MPa为设置的高位报警,按理当实际值PV≤1MPa,报警消除,但有时因生产过程还没有稳定,PV值就在1MPa上下不停的来回波动,此时报警系统就会不停的发出报警,产生大量的报警,这时操作人员会不断进行报警响应,不断增加了操作人员的工作量,同时频繁刺耳的报警声,也会对操作人员产生困扰。
为了防止这种情况,比如把系统报警状态的退出设在1-量程* 2%(可设置为2%-5%)MPa,即0.97MPa,那么当PV<0.97MPa才认为报警消除了,量程*2%就是所谓死区,实际应称为报警退出滞后值。如下图中: HYS(alarm hysteresis value)。



许多公司对小时报警数有考核,因此通过设置死区,减少报警数量,成为规避考核的一种手段。当然,不是所有的DCS系统都支持设置死区,比如霍尼韦尔的系统支持,但是遇到浙大中控的系统就无能为力了!