设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
›
DCS报警死区是什么?有什么作用?
返回列表
发新帖
DCS报警死区是什么?有什么作用?
[复制链接]
30388
|
0
|
2024-9-10 08:23:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
举例说明,某压力量程为0-1.5MPa,1MPa为设置的高位报警,按理当实际值PV≤1MPa,报警消除,但有时因生产过程还没有稳定,PV值就在1MPa上下不停的来回波动,此时报警系统就会不停的发出报警,产生大量的报警,这时操作人员会不断进行报警响应,不断增加了操作人员的工作量,同时频繁刺耳的报警声,也会对操作人员产生困扰。
为了防止这种情况,比如把系统报警状态的退出设在1-量程* 2%(可设置为2%-5%)MPa,即0.97MPa,那么当PV<0.97MPa才认为报警消除了,量程*2%就是所谓死区,实际应称为报警退出滞后值。如下图中: HYS(alarm hysteresis value)。
许多公司对小时报警数有考核,因此通过设置死区,减少报警数量,成为规避考核的一种手段。当然,不是所有的DCS系统都支持设置死区,比如霍尼韦尔的系统支持,但是遇到浙大中控的系统就无能为力了!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
WANGJIA000
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』