威纶通触摸屏与AB820 PLC之间 ModbusTCP/IP无线以太网通信方案

[复制链接]
查看43155 | 回复0 | 2024-9-6 15:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过触摸屏人机界面集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台罗克韦尔AB820 PLC为例,介绍威纶通触摸屏与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

一、方案概述

  本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰欧美系PLC无线通讯终端-- DTD418MB,即可直接替换威纶通触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。



二、测试设备与参数

AB PLC型号:AB820 × 2台

触摸屏:威纶通TK8071IP × 1台

达泰欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB*3块

主从关系:1主2从

通讯接口:RJ45接口

供电:12-24VDC

通讯协议:ModbusTCP/IP协议

传输距离:100米,1KM

三、接线方式

1. 触摸屏与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入触摸屏的RJ45接口。



2. PLC与DTD418M接线

用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入AB820的RJ45接口。



四、触摸屏配置

1.系统参数设置



2.触摸屏画面制作



3. PLC从站设置

1号从站的I点设置▼



1号从站的Q点设置▼



2号从站的I点设置▼



2号从站的Q点设置▼



五、PLC程序的下载

1. 新建工程,并如下图所示



2. 控制器- Modbus映射。



3. 下载程序到CPU



4. 下载程序到CPU



六、测试方法

1、触摸屏的指示灯可以实时监测PLC的输入点状态。

2、触摸屏的按钮可以控制PLC的输出点。



本方案例程源代码在《威纶通触摸屏与AB PLC无线以太网通讯》文件内。

也可添加QQ:598075900索取

七、关于DTD418M



若您想了解DTD418M详情

请点击文章末尾【阅读原文】查看

八、相关方案












本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则