有一个老的S7-1200,为了测试博图的符号访问,就升级了Firmware(固件),并且用博图V18(后简称V18)下载了测试程序,没有设置任何密码。测试完成后,想下载博图V16(后简称V16)开发的程序,发现无法像以前一样下载。
用V16查看含有V18程序的CPU在线状态,只能查看基本信息,或者指定设备名称或者修改IP地址,没有其他的操作项:
通过V16下载时,提示输入密码,由于没有设置过密码,因此,尝试输入一些常见密码,也没有解决:
是不是必须要设置密码?于是回到V18,设置了在线保护的密码,再回到V16下载,输入正确的密码,依然提示密码不正确。 怎么办呢?想到把PLC先初始化,再下载试试。于是又回到V18,在线,找到其初始化的功能,进行了完整的初始化(后网友提示也要格式化存储卡,我也是勾选的):
再回到V16,在线后,就能看到完整的功能界面,并且可以正常下载程序和配置了: