(1)接上一篇:西门子博途(TIA)中实现设备运行计时SCL功能测试
网友提及到如何产生的秒脉冲。
最开始我采用的是定时器产生的,如下图:
(2)本次利用CPU的时钟寄存器来触发,首先启用时钟储存器字节,这里对应1秒钟的地址1HZ即%M16.5。
设计秒脉冲发生器
"R_TRIG_DB_SEC"(CLK:="Clock_1Hz",
Q=>"Sec_P1");
增加一个测试程序:
IF "Sec_P1" THEN
"表达式".data1 := "表达式".data1 + 1.00;
IF "表达式".data1 > 10.00 THEN
"表达式".data1 := 0.00;
END_IF;
END_IF;
(3)测试效果
从测试的情况来看,1秒钟数据自加1.00,当大于10.00时,复位。