1-前言
设备启停控制作为常规控制,在很多地方都需要用到,最初入门自控领域的的时候,我们一般采用“启保停”来实现,本次我们通过建立SCL功能块,采用控制字的模式来实现设备的启停,同时预留自动启停的接口。
2、SCL功能块的设计
这里的Control_mode就是控制模式,当值为0时,设备停止;当值为1时设备手动启动;当值为2时,设备处于自动模式,通过自动信号Auto_start_stop_S来自动控制设备的启停。
程序如下:
//设备手动控制
IF #Remote AND NOT #Faultfk AND #Control_mode = 1 THEN
#man_drive := 1;
ELSE
#man_drive := 0;
END_IF;
//设备自动控制
IF #Remote AND NOT #Faultfk AND #Control_mode=2 AND #Auto_start_stop_S=1 THEN
#auto_drive := 1;
ELSE
#auto_drive := 0;
END_IF;
//设备总体控制
IF #auto_drive OR #man_drive THEN
#Drive := 1;
ELSE
#Drive := 0;
END_IF;
// 设备故障处理
IF NOT #Remote OR #Faultfk THEN
#Control_mode := 0;
END_IF;
3、仿真测试
当设备处于远程情况下,将控制模式置1,此时设备启动。
当设备处于远程模式下,将控制模式置0,设备停止。
当设备处于远程允许模式下,故障信号发生,设备会停止,且控制模式为0.
4、后记
此功能块程序缺少,设备累计总运行时间和设备单次累计运行时间,大家可以动手设计测试一下。