设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控综合知识交流
›
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
›
技术丨热电偶的抗干扰措施
返回列表
发新帖
[电工&电子]
技术丨热电偶的抗干扰措施
[复制链接]
62647
|
0
|
2024-8-7 08:24:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
热电偶的抗干扰措施
1 故障现象
我公司 1 号窑的 AB-logix5000 DCS 系统中来自预热器的温度信号是通过热电偶采集的。在使用过程中温度信号经常不准确,多路温度信号同时波动,对温度工艺参数的监控产生了不良影响。对电缆接地、屏蔽进行检查,未发现异常,后来发现当一路温度信号出现干扰时,同一模件的其他温度信号都不能稳定工作,由此判断干扰信号是从现场产生,通过输入模件干扰到了其他温度回路。
2 故障分析
温度信号原有接线方式见图 1。
热电偶信号经现场两线制温度变送器,转换为 4~20mA 信号送至 DCS 系统 AI 输入模件,毫安信号本身比较稳定,不易受到干扰,但模件采用的是单端共地接线方式,无法抑制共模干扰信号,并且使用的是同一个 24V 电源,其中一路输入信号受到干扰时,4~20mA 信号波动会传导到 24V 电源系统,电源系统的波动则影响到使用此电源的其他模拟输入回路,造成其他回路温度显示不正常。
3 解决方案
改进后的接线方式见图 2。其中,将模件的接线方式修改为差分输入浮地方式,每个回路“信号地”相互隔离,避免相互干扰,能有效过滤掉共模干扰信号。同时每一信号回路使用独立的 24V 电源,避免了干扰信号通过电源系统干扰到其他通道。
4 效果
此改进方案的关键是采用差分输入和独立电源,虽然增加了电源模块投资和接线方式复杂,但从根本上解决了信号的相互干扰问题,对窑的运行生产起到很好的指示作用。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
weiyongming
回复楼主
返回列表
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』