>一、组态硬件 选择非特定的CPU1200,让软件自动获取硬件配置。只有带485通讯的1200CPU才能进行modbus通讯,因为1200PLC自身不带485通讯端口。
二、添加一个startup程序块ob100,拖入modbus控制块MB_COMM PORT要选择422/485硬件端口号,波特率9600,parity=0 无奇偶校验,=1奇校验,=2偶校验。MB_DB要选择MB_MASTER_DB,也就是说MB_MASTER的背景数据块。
三、新建一个数据块,去掉优化选项。增加两个数组作为收发数据用。
四、在主函数内,编写读写程序。因为modbus利用了485通讯口,它是半双工的通讯,一个时间只能有一个通讯。
五、数据传送结果如图
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |