阅读模式
一、确认网关IP地址:知道PLC的IP地址后,再将电脑本地IP地址设置的跟PLC 的IP地址一样,都要在192.168.0这个网段中。
首先要知道PLC的IP地址
电脑本地IP地址设置,IP地址的前三个需要跟PLC的一样,即都是192.168.0
二、1200PLC端的设置:访问权限的设置,勾选远程访问功能,关闭优化块的访问
访问级别设置成完全访问权限(无任何保护)
勾选远程访问
需要将DB块的“优化的块访问”的勾选去掉
去掉后可以就能看到DB块里面数据的偏移量了!!!
三、MCGSPro软件的设置:这里主要要知道DB数据块对应的是V数据存储区
设备窗口添加TCP/IP父设备后,再添加Siemens_1200子设备
本地IP地址设置成跟电脑的本地IP地址一样;远程IP地址设置的跟1200PLC的IP地址一样;端口号102不变
选择V数据寄存器,通道地址的1表示的是DB1,18代表的是偏移地址,数据类型选择16位有符号二进制
四、联机效果:博途和MCGSPro可以同时开启来对照数据,不像之前串口通信那样只能开启1个。
实时联机数据对照