最近看到某电工师傅发了一篇帖子,大致内容是他在处理一个简单故障的时候居然花了很长的时间。我们一起来看看他遇到的是什么故障吧!
plc控制的一台设备,行走部分靠2个脚踏开关控制(内部开关量控制方向,电位器控制速度)。某天上午操作人员给电工师傅反应偶尔不动作,需要多踩一下才动作。对接线进行紧固,中午的时候更加频繁。
于是电工师傅便来到现场查看故障情况,首先他观察plc输入点,万用表测量电位器反馈信号,没有不动作了,告诉操作工不要抬脚,踩着别动,电位器反馈10V正常,行走触点信号没有。
问题是找到了,
基本判断是脚踏开关问题
(但是没有备件),反馈给领导,但是由于这是进口脚踏开关,领导让修。
所以只能研究这个进口脚踏开关如何修理,但是它内部有电路板。生产在使用中,没法拆卸。
只能蹲守,看看到底是哪里的原因。功夫不负有心人,终于被电工师傅发现,是由于内部长期摩擦,造成触点机械触头(塑料的)磨短了。由于此开关位置可调,电工师傅稍微调整了一点,就使用正常了。继续观察1小时,没有异常发生。
为此,各位电工同行对这位电工师傅做出讨论:我们一起看看吧!
电友A
:
笔者应该在现场工作时间少,文中说的故障现象多踩几脚脚踏开关就正常,我第一反应就是脚踏开关的触点不灵敏。而笔者要观察PLC、测量反馈信号等,要么工作时间短经验不足,要么对现场不了解要从头开始排查故障。
电友B:
电工没备件,真难啊,问题处理了,都觉得简单,电工自己付出了多少,只有自己知道。
电友C:
这开关选的有问题,用滚轮柱塞或滚轮摆杆都行,用柱塞的也得是金属材质的,只能说你这设备成本控制到家了。
电友D:
从开关上看,这是一个外壳用卡扣的可拆开的开关,不是那种塑料焊死的。可以拆开临时修一下,但不知道能用多久,最好在空闲的时候换掉。
电友E:
电工现在真的很难,电子产品更新换代飞快!电工工作压力山大,又要工作养家糊口,又要学新知识,特别是老电工,对软件外语基础差,学习很吃力,现在工厂又把电工当万能工使用!真有点压力山大
你们怎么看呢?请在评论区一起交流探讨哦!