混料车间有台提升机,能提升成吨的货物,提升高度四层楼。为了安全起见,在一楼的入口处安了两扇铁栅栏门,栅栏门闭合并压下一个行程开关的常开触点,上升接触器的线圈电路才能被接通,按下上行按钮提升机才能上行。这是个先决条件,铁栅栏门不闭合,不碰压行程开关,提升机就不能上行。为的就是防止在提升机上行的时候有人误入提升机底部而发生不可预测的危险。

这是一个很好的防护措施。

一天,一位混料工序的工友过来找我,说是四楼的提升机上行按钮坏了,只下行,不上行了,他们只好直接按上行接触器的动触头来提升货物。这是个违反安全操作规程的行为,得赶紧换掉“坏了”的按钮。

到达现场一看,按钮外壳完好,拆开外壳查看里面的接线端子,也都没有松动的迹象,不像按钮坏了的样子。查看上行限位开关,也动作灵活没有卡阻现象。没有带万用表,没法直接测量开关的通断情况,控制电压是交流三十六伏的,比较安全。就用尖嘴钳短路了一下控制按钮的公共端和上行接线端子,接触器还是没有动静,这就基本排除了按钮的问题了。

打电话请我的搭档去一楼提升机入口处查看一下是不是那个行程开关出问题了?结果发现了大问题。因为要频繁的让提升机上行下行运输货物,一楼的装卸工人为了省事直接在行程开关上挂了一个小铁块,这样铁栅栏门即使不闭合,行程开关的常开触点也一直处于闭合状态。提升机落到一楼的时候,装卸工人早就准备好了另一叉车货物,不用下车直接装进提升机就行看。这样虽然提高了一点工作效率,却大大的增加了工作的危险性。

严肃的告诉了装卸工人这样操作的危险性以后,他也充分认识到了这个问题的严重性,表示以后再也不进行危险操作了。我们恢复了行程开关的作用,装卸工作继续进行。过后还要经常去查看这个行程开关的使用情况。